查看: 72480|回复: 154

[电路] 测试效果——这样电线接线头上锡效果如何?

[复制链接]
发表于 2014-4-16 21:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
实践上次帖子的效果:这样电线接线头上锡效果如何?
我的气体烙铁只是轻轻掉在地上,头就断了,头断了,瞬间变废品了
于是,淘宝买回一个油泥雕塑用的打火机,发现更好用,而且更便宜
其实最便宜的是,2块钱的这个
QQ截图20140416205041.jpg



测试平台
IMG_20140416_103719.jpg

设备和2.5的焊条
IMG_20140416_103702.jpg

IMG_20140416_111639(1).jpg

第一回,1.5平的电线中的一根,焊机调到80A,挂锡的和不挂锡的
IMG_20140416_103630.jpg

IMG_20140416_103826.jpg

两种接法均点1秒就断了,而且都不是接口处断

IMG_20140416_103957.jpg

IMG_20140416_104151.jpg

第二回,5根线接,一样是挂锡和没挂锡的,机子调到200A

IMG_20140416_105225.jpg

IMG_20140416_104810.jpg

实验结果,国标接法超过5个圈可以完整烧完,一根2.5焊条,挂锡只转3圈的只能挺到半根焊条

IMG_20140416_105203.jpg

IMG_20140416_105525.jpg

第三回用剩下的尸体 7根挂锡5圈缠绕,200A

结果能挺到2.5焊条烧完,然后中间断

IMG_20140416_111010.jpg

实验结果,还是缠5圈以上保平安,挂锡只在电线根超过5根以上效果才明显,过载时会融化使接触面积增大。不过你都看到过载情况了,电线可以报废了,记得照明电路要选小的空气开关

电线买前拿防风火机烧多几下铜线,看附近的绝缘皮有没有太快着火
我的电线全程只冒烟,没着火。





IMG_20140416_104132.jpg
IMG_20140416_105216.jpg

评分

参与人数 7刨花 +36
收起 理由
ufo456 + 2 楼主,直流和交流室友区别的,交流有感性。
追梦人特别号 + 1 没有学不会,只恨见识少。
ethan513 + 1 好创意 做的不错 有形有意 有理有据
wangningok + 8 多做实验,值得提倡。
cclizy + 8
害虫 + 8 感谢分享
白沙烟 + 8 楼主的制作过程很详细,受益匪浅
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:48:34 | 显示全部楼层
貌似现在数据库有问题,还是不直接编辑原文安全
希望大家认真看一下铭牌,貌似机子的最大功率是6KW,而且输出的最大功率是140A*25.6V=[size=30.399999618530273px]3584W
不过考虑到直流和交流是有所区别的,还是要请高手解说

今天找了些有20岁1平BV线做实验,绝缘皮里的线都氧化了,挂锡的在氧化面上没法粘上,只能用砂纸摩掉氧化皮,再挂,然后烧一分钟充分氧化接口处

还是用200A做实验

123653uukiqifccqwfww6u.jpg

均在消耗半条2.5焊条后,自行断开

123654x852h88vy8th6fn2.jpg

后来直接剪掉线的两端,直接用接口处连上工件实验
结果一条焊条下来,都没法让挂锡和不挂锡接口融断不试了,那毒烟太大了,受不了

1平BV缠绕起来,负载能已经超过1.5平BVR线了

123655q76vqi6tqu7sisji.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 18:04:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 江南一竹 于 2014-4-17 18:32 编辑

    虽然测试方法与国标有一定差距,接法也不是完全按照国标标准的方法,但此实验还是很有意义的,通过实验至少能得出以下结论:
    第一组实验证明:无论是绞接还是过锡,过流都是十分危险的,轻者电线过热,引起绝缘损坏,两条线在套管内短路,重者过热绝缘碳化甚至燃烧起来火。提醒大家不要超负荷使用。超负荷使用过的电线即便是没有烧断,但与绝缘套管粘在一起,想换线都没办法操作,只能刨墙或跑明线了。
    第二组实验证明:按国标紧密缠绕5圈的接触面积已经超过导线截面积,这是最有效的接线方式之一,甚至比缠绕不足再过锡还要可靠。
    第三组实验证明:按国标紧密缠绕5圈,再过锡是最可靠的。
    过流过的导线,导线与接头都会发生氧化,造成接触不良,形成隐患,最好是重新穿线,确保平安!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-22 19:39:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 villen8 于 2014-4-22 19:40 编辑

木友们,记得用排插时候不能捆着用吖,有安全隐患。下面有视频为证



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 21:22:59 | 显示全部楼层
安全第一

评分

参与人数 1刨花 +1
收起 理由
追梦人特别号 + 1 没有学不会,只恨见识少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 21:24:30 | 显示全部楼层
日常家庭用时 会有那么大的电流?即使有那么大的电流 保护器是不是动作的了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 21:42:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享实验教程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 21:44:55 | 显示全部楼层
电的百分之九十以上都在铜的表面上跑,所以铜线的表面积越大,跑的电流就越大,接线也是一样的,你多心线接一股,就等于装了个限流,这样会在接线处烧断,但也接线的接头也不能过大,会增加电阻,也会是电线在使用中过热,所以电线在穿线管中是不允许有接头的。不知道这么解释对不。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 21:49:42 | 显示全部楼层
这个实验,nb
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 21:51:56 | 显示全部楼层
楼主细心,测试全面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 21:58:16 | 显示全部楼层
你拿个电焊机笔画什么呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2014-4-16 21:59:47 | 显示全部楼层
原来是这样测试的。所以还是按照国家标准来绕吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 22:10:34 | 显示全部楼层
集肤效应
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 22:15:00 | 显示全部楼层
有胆的淫啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 22:17:54 | 显示全部楼层
有胆的淫啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 22:44:50 | 显示全部楼层
这个测试不错,接线挂锡不靠谱
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2014-4-16 22:49:20 | 显示全部楼层
楼主真是有探索精神哈

讲究的话,多股线不是你这样绕的,哪天绕个你看看啊。

楼上有一层说趋肤效应,那是高频交流电才明显,工频的忽略不计
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 22:55:29 | 显示全部楼层
感谢楼主亲身测试,要知道多数人都只是说说而已

评分

参与人数 1刨花 +1
收起 理由
cclizy + 1
回复 支持 反对

使用道具 举报